Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: На что менять Regin
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Andron
Проблема вот в чем. Сгорел контроллер отопления (центрального) Regin VRT24/d. И купить негде (в Москве!..), только под заказ - 10 недель. Есть еще аналог VRTT24/d (+ гвс) - но тоже нет нигде. А в праздники, сами понимаете, неохота мотаться в ЦТП, если подморозит. wink.gif



Может кто знает аналог, можно другого производителя, только чтобы дружил с "нашими" датчиками температуры (термосопротивления).

Датчик наружной температуры TG-R6V/PT100 (Regin)
Датчик температуры воды в теплообменнике TG-A1V/PT100 (regin)
olg2004
вопервых не платина 100 - а платина 1000, с такими датчиами дружат только овен и мзта ...
Andron
<такими датчиами дружат только овен и мзта ... >



Сори ...pt1000 .
А по подробнее можно или ссылочку плиз...
И еще, а из импортных на дин-рейку до 10 тыщ. что-нить есть
sbi
Цитата
А по подробнее можно или ссылочку плиз...
И еще, а из импортных на дин-рейку до 10 тыщ. что-нить есть

Задачу сформулируй поподробней, но в общем.если на скорую руку то наверное все-таки Овен.
Fanat
Цитата(Andron @ Dec 23 2006, 14:13 )
<такими датчиами дружат только овен и мзта ... >



Сори ...pt1000 .
А по подробнее можно или ссылочку плиз...
И еще, а из импортных на дин-рейку до 10 тыщ. что-нить есть

Siemens Synco 200 - тысяч в 8-9 обойдется скорее всего...
А из наших ОВЕН, МЗТА и Сегнетикс еще добавлю.
vladun
Цитата
Сори ...pt1000 .
А по подробнее можно или ссылочку плиз...
И еще, а из импортных на дин-рейку до 10 тыщ. что-нить есть

если есть друзья в данфоссе возьми ЕСЛ300 (где-то так с учетом скидки будет, или 200-й если не хватит денег smile.gif ) да и датчики теже,
останешся доволен гарантирую.
ЗЫ: 200 - только один контур sad.gif
НК103
SMH2010! Правда ежели надо по быстрому поставить и не парится, то готовых программ на итп кажется у Сегнетикс нет. Но если решение такое бывает необходимо не раз в году, то - целесообразно именно Сегнетикс. Встанет тонн в 6 по деньгам, причем можно не только одноконтурную систему!
Fanat
Цитата(НК103 @ Dec 27 2006, 14:59 )
SMH2010! Правда ежели надо по быстрому поставить и не парится, то готовых программ на итп кажется у Сегнетикс нет. Но если решение такое бывает необходимо не раз в году, то - целесообразно именно Сегнетикс. Встанет тонн в 6 по деньгам, причем можно не только одноконтурную систему!

Вот тут пороть горячку только не нужно. Нужно хорошенько обдумать и проконсультироваться.
Так как на ИТП в основном используют импульсные привода на регулирующие устройства, а не аналоговые (по опыту практическому говорю) и вот тут встает проблема с регулированием - у Сегнетикса нет (я во всяком случае не видел) импульсного ПИД-регулятора. Так что сначала стоит озадачится данным вопросом.
KVE
А отремонтировать контроллер не пробовали?
Andron
Цитата(KVE @ Dec 28 2006, 16:15 )
А отремонтировать контроллер не пробовали?

Спецы сказали, что в могр... smile.gif Хотя по ощющениеям сдох выходной (сухой) контаткт релюхи.
Т.е. релюха щелкает. а толку ноль.
Robert
Контакты у реле сгорели
Поменять 5 мин.
Но если такое случилось 1 раз значит скорее всего с новым реле будет тоже самое. Надо ставить промежуточное реле помощнее.
Andron
Цитата(Fanat @ Dec 25 2006, 07:38 )
[Siemens Synco 200 - тысяч в 8-9 обойдется скорее всего...
А из наших ОВЕН, МЗТА и Сегнетикс еще добавлю.

А у синко есть дискретный выход на клапан. И можно ли организовать с погодозависимой коррекцией..
LordN
как чинить щелкающие и неконтачащие релюхи:
выпаять, положить на стол ногами вверх, аккуратно и крепко взять пальцАми, приподнять на полметра и пару-тройку раз хорошо шмякнуть её, релюху, об стол.
в 99.9999% случаях релюха восстанавливается.
olg2004
Цитата
Спецы сказали, что в могр...  Хотя по ощющениеям сдох выходной (сухой) контаткт релюхи.
Т.е. релюха щелкает. а толку ноль.


всего-то, а сгоревшие корряги они не видели? выгоревшая плата вместо 24-220 вольт... обратитесь в арктику там ребята рукастые починють ...
Andron
Цитата(olg2004 @ Dec 29 2006, 12:27 )
Цитата
Спецы сказали, что в могр...  Хотя по ощющениеям сдох выходной (сухой) контаткт релюхи.
Т.е. релюха щелкает. а толку ноль.


всего-то, а сгоревшие корряги они не видели? выгоревшая плата вместо 24-220 вольт... обратитесь в арктику там ребята рукастые починють ...

Не-а, уже никто не починит. Половина контроллера (внутрянка) осталась у "спецов". Я свои услуги по ремонту предлогал, а там деды, типа техника дорогая говорят, у нас свои умельцы есть. wink.gif А мне что. Мы просто эксплуатируем обьект.
.... Если подойдет будем брать наверно Синко 200 или ECL 200 \ 100.

зы: А про Micronik 200 - кто знает.
Kass
Ну и какой выход нашел?
Andron
Поставили им Погодозависимый регулятор контура отопления ERT 01 (маде ин Чехия)
http://www.hydromontage.ru/control/ert_01.html
Kass
Цитата(Andron @ Jan 18 2007, 19:55 )
Поставили им Погодозависимый регулятор контура отопления ERT 01 (маде ин Чехия)
http://www.hydromontage.ru/control/ert_01.html

И как отзывы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.